Modus bei Automatisierungen

Rat und Tat rings um Home Assistant Automationen.


Antworten
Moss
Beiträge: 226
Registriert: Di 5. Apr 2022, 09:34
1
Has thanked: 12 times
Been thanked: 13 times

Modus bei Automatisierungen

Beitrag von Moss »

Hallo zusammen,

kann mir mal bitte jemand erklären was die 4 unterschiedlichen Modi bei den Automatisierungen bedeuten bzw. bewirken?

Bzw. wann macht es Sinn welchen Modus zu nutzen?

  1. Einzeln
  2. Neu starten
  3. In Warteschlange
  4. Parallel

Danke euch

Gruß
Moss

Benutzeravatar
Osorkon
Administrator
Beiträge: 1905
Registriert: Sa 17. Jul 2021, 16:53
2
Wohnort: Langenargen
Has thanked: 60 times
Been thanked: 516 times
Kontaktdaten:

Re: Modus bei Automatisierungen

Beitrag von Osorkon »

Eine Automatisierung kann in mehreren Instanzen gleichzeitig laufen. Im Normalfall ist die Laufzeit einer Automatisierungen wenige ms. Verwendest Du aber Verzögerungen oder wartest Du auf einen Trigger können das mehrere Sekunden/Minuten oder Stunden werden.

Der Modus Einzeln, erlaubt nur eine Instanz zu. Solange die erste Instanz läuft wird jede weitere Instanz unterbunden.
Ist der Standard Modus und ist bei den meisten Automatisierungen die richtige Wahl.
BM Meldet Bewegung und nach 30s Verzögerung möchtest Du eine Benachrichtigung erhalten. Und zwar 30s nach Erkennen der ersten Bewegung. Das geht nur mit dem Modus Einzeln.
Jeder weiter Erkennung der Bewgung während der 30s führt die Automatisierung nicht aus.

Der Modus Neu starten, unterbricht die aktuell laufende Instanz und eine neue wird gestartet.
Mit dem Modus Neu starten, würde die Automatisierung immer wieder unterbrochen werden, wenn Bewegung alle <30 s erkennt wird. Du würdest erst 30s nach Erkennung der letzten Bewegung eine Benachrichtigung bekommen.

In Warteschlange: Die Instanzen stellen sich in einen Schlange und werden nacheinander abgearbeitet.
Werden 5 Bewegungen innerhalb kurzer Zeit. (<30s) erkannt. Bekommst Du 5 Benachrichtigungen in Anstand von 30s.

Parallel: Mehrer Instanzen können parallel laufen.
Alle erkannten Bewegung lösen eine Automatisierung aus, welche parallel laufen. Du bekommst Benachrichtigunegen mit einer Verzögerung von 30s. Die Abstände der Benachrichtigungen entsprechen den Abständen zwischen den erkannten Bewegungen.

Je nach Aufbau und Zweck der Automatisierung, ist die Wahl des richtigen Modus entscheidend.

Gruß
Osorkon

Einer muss ja für Ordnung sorgen. :D
Moss
Beiträge: 226
Registriert: Di 5. Apr 2022, 09:34
1
Has thanked: 12 times
Been thanked: 13 times

Re: Modus bei Automatisierungen

Beitrag von Moss »

Vielen Dank, toll erklärt.

Antworten