Ich habe hier eine rel. alte Automation (noch nicht aufgeteilt in Verbindung mit Scripts; da bin ich derzeit am Umbauen), die mich immer wieder nervt. Um genau zu sein bei jedem Neustart von HA.
Code: Alles auswählen
- id: rauchalarm_meldung
alias: rauchalarm_meldung
trigger:
- platform: state
entity_id: binary_sensor.rauchmelder_wohnzimmer_smoke_alarm_smoke_detected
id: Wohnzimmer
- platform: state
entity_id: binary_sensor.rauchmelder_buero_smoke_alarm_smoke_detected
id: Büro
- platform: state
entity_id: binary_sensor.rauchmelder_kueche_smoke_alarm_smoke_detected
id: Küche
action:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id: Wohnzimmer
sequence:
- service: notify.house
data:
message: >-
{% if is_state('binary_sensor.rauchmelder_wohnzimmer_smoke_alarm_smoke_detected','on') %}
⚠️ 🔥 Achtung, Rauch im Wohnzimmer erkannt! 🔥 ⚠️
{% elif is_state('binary_sensor.rauchmelder_wohnzimmer_smoke_alarm_smoke_detected','off') %}
Kein Rauch mehr im Wohnzimmer.
Es scheint wieder alles in Ordnung zu sein ✅
{% endif %}
- conditions:
- condition: trigger
id: Büro
sequence:
- service: notify.house
data:
message: >-
{% if is_state('binary_sensor.rauchmelder_buero_smoke_alarm_smoke_detected','on') %}
⚠️ 🔥 Achtung, Rauch im Büro erkannt! 🔥 ⚠️
{% elif is_state('binary_sensor.rauchmelder_buero_smoke_alarm_smoke_detected','off') %}
Kein Rauch mehr im Büro.
Es scheint wieder alles in Ordnung zu sein ✅
{% endif %}
- conditions:
- condition: trigger
id: Küche
sequence:
- service: notify.house
data:
message: >-
{% if is_state('binary_sensor.rauchmelder_kueche_smoke_alarm_smoke_detected','on') %}
⚠️ 🔥 Achtung, Rauch in der Küche erkannt! 🔥 ⚠️
{% elif is_state('binary_sensor.rauchmelder_kueche_smoke_alarm_smoke_detected','off') %}
Kein Rauch mehr in der Küche.
Es scheint wieder alles in Ordnung zu sein ✅
{% endif %}
initial_state: true
mode: single
Bei jedem Neustart löst diese Automation aus und weißt mich immer darauf hin, dass im Wohnzimmer kein Rauch mehr sei. Hat jemand eine Idee, wie man das verhindern kann?