Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 14. Feb 2024, 22:35
Dampf hat geschrieben: ↑Mi 14. Feb 2024, 14:49
Es tut anhand der Ist-Temperatur vom Temperatursensor die IST-Temperatur ODER den Offset des Thermostat herumregeln um das gewünschte Heizverhalten zu erhalten.
Oder in anderen Worten, das Thermostat wird unnötig gestresst und im seinen Regelverhalten ständig gestört. Eine vernünftige Kalibrierung des Thermostat auf dem Raum ist fast nicht möglich.
Das unterschreibe ich genau so.
( Du hast genau den Text zitiert in dem ich IST und SOLL vertauscht habe )
Wobei BT ein recht gutes Ergebnis hinbekommt. Allerdings wird da auch wild auf und ab geregelt, was der Batterielaufzeit nicht gerade zu Gute kommt.
Mit dem Offset ist leider nicht jeder Situation ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen
Eine Option sind die Bosch Thermostate 2 in Verbindung mit Zigbee2mqtt. Hier kann man über eine Automation in HA die Ist-Temperatur eines Sensor als Remote Temperatur aufs Thermostat schreiben. Bekommt das Thermostat länger als 30min keine neue Remote Temperatur, verwendet es den internen Sensor automatisch wieder. Das sollte man für die Automation beachten. Da ist der Fallback vorhanden, gleichzeitig aber auch ggf. der Fall der Raumthemperatur wenn der Remote Wert ausfällt … und das ganze bleibt abhängig vom Gateway (HA/Zigbee2mqtt).
Das Ubisys H1 soll seit einer Weile lt. Zigbee2mqtt Doku ein Binding(Direktverbindung) mit Sensoren die „msTemperatureMeasurement“ können herstellen können. Die Teile sind massiv gebaut aber deren Funktionsumfang haut mich nicht um. Und ganz leise sind die auch nicht.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/H1.html
HA OS auf Beelink SEi12 Mini PC, i5-1235U,16GB RAM, Zigbee2mqtt mit SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus