Hallo,
weiß jemand, wie ich z.B. in deCONZ die Empfindlichkeit des Aqara Vibrationssensors verändern kann?
Gruß, Andreas
deCONZ - Änderung Empfindlichkeit Aqara Vibrationssensor
-
- Beiträge: 493
- Registriert: Di 21. Dez 2021, 22:05
- 2
- Wohnort: Geltow
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
deCONZ - Änderung Empfindlichkeit Aqara Vibrationssensor
- Osorkon
- Administrator
- Beiträge: 1958
- Registriert: Sa 17. Jul 2021, 16:53
- 2
- Wohnort: Langenargen
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 532 times
- Kontaktdaten:
Re: deCONZ - Änderung Empfindlichkeit Aqara Vibrationssensor
Du kannst den Dienst deconz.configure verwenden.
Einfach unter Entwicklungswerkzeuge -> Dienste
Wie der Konfiguration Parameter für die Empfindlichkeit lautet, kannst Du über Phoscon ermitteln
Hilfe -> API Informationen. Als Filter Sensor auswählen. Reiter REST API. Über das Dropdown mit den Pfeiltasten den Sensor auswählen und mit enter bestätigen.
Im Bereich config, solltest Du den Parameter für die Empfindlichkeit finden, hier ein Bsp. vom HUE BM.
Der code um die Empfindlichkeit vom HUE BM zu ändern lautet:
Code: Alles auswählen
service: deconz.configure
data:
field: /config
entity: binary_sensor.hue_flur_unten_motion
data:
sensitivity: 2
Du musst nur die Entity gegen die Deines Vibrations Sensors ersetzen. Sowie sensitivity, wenn der Parameter für den Vibrations Sensor anders lautet.
Welche Werte zulässig sind, kann ich Die nicht sagen, musst Du mal ausprobieren.
Gruß
Osorkon
-
- Beiträge: 493
- Registriert: Di 21. Dez 2021, 22:05
- 2
- Wohnort: Geltow
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
Re: deCONZ - Änderung Empfindlichkeit Aqara Vibrationssensor
Hallo Osorkon,
Müsste der Code dann bei mir so aussehen (nach dem ersten Bild)?
Code: Alles auswählen
service: deconz.configure
data:
field: /config
entity: binary_sensor.vibration_27
data:
vibrationstrength: 9
Was würde passieren, wenn die 9 nicht zulässig ist? Ändere ich den Wert dann zurück und es wäre alles wie vorher?
Oder ist es die 'sensitivity' aus dem zweiten Bild. Und muss ich anstelle des Wortes "null" dann die Zahl 9 reinschreiben oder das englische Wort für Neun?
Code: Alles auswählen
service: deconz.configure
data:
field: /config
entity: binary_sensor.vibration_27
data:
sensitivity: 9
Gruß, Andreas
- Dateianhänge
-
- Vibrationssensor1.JPG (44.59 KiB) 599 mal betrachtet
-
- Vibrationssensor_neu_V2.JPG (29.9 KiB) 599 mal betrachtet
- Osorkon
- Administrator
- Beiträge: 1958
- Registriert: Sa 17. Jul 2021, 16:53
- 2
- Wohnort: Langenargen
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 532 times
- Kontaktdaten:
Re: deCONZ - Änderung Empfindlichkeit Aqara Vibrationssensor
vibrationstrength ist ein Staus, den kannst Du nicht änder. Das ist die Vibrationsstärke die der Sensor meldet.
Konfigurationsparameter findest Du im Bereich config
Ich würde mal sagen sensitivity und oder sensitivitymax
Habe den Sensor nicht, kann es dir leider nicht sagen nur raten. Hat den das Ding keine Anleitung, wo die Parameter beschrieben sind?
Ansonsten mal Tante google bemühen.
Gruß
Osorkon