Sensorwert abhängig vom Vorzeichen aufsplitten Thema ist als GELÖST markiert

Bereich rings rum zum Thema Yaml und seine Tücken.


Benutzeravatar
Markus
Beiträge: 437
Registriert: Fr 23. Jul 2021, 09:03
2
Wohnort: Österreich
Has thanked: 21 times
Been thanked: 8 times

Re: Sensorwert abhängig vom Vorzeichen aufsplitten

Beitrag von Markus »

Osorkon hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 19:10

Dann weiss ich nicht was ich falsch mache, bei mir kann ich beide im Energy Dashboard verwenden.

Gruß
Osorkon

Irgendwie versteh ich das nicht, eigentlich hätte ich den selben Code wie du...

Code: Alles auswählen

# Varta Batterie laden
  - platform: integration
    source: sensor.battery_in
    name: varta_energy_in
    unit_prefix: k
    round: 2

Seltsamerweise taucht aber die der Sensor aus der integration mehrfach auf mit fortlaufender Nummer

varta3.png
varta3.png (5.27 KiB) 279 mal betrachtet
Benutzeravatar
Osorkon
Administrator
Beiträge: 1936
Registriert: Sa 17. Jul 2021, 16:53
2
Wohnort: Langenargen
Has thanked: 61 times
Been thanked: 529 times
Kontaktdaten:

Re: Sensorwert abhängig vom Vorzeichen aufsplitten

Beitrag von Osorkon »

Wenn der Sensor 2mal auftaucht, der zweite mit der Präfix _2
Hast 2 Sensoren mit dem gleichen Namen angelegt.

Gruß
Osorkon

Einer muss ja für Ordnung sorgen. :D
Benutzeravatar
Markus
Beiträge: 437
Registriert: Fr 23. Jul 2021, 09:03
2
Wohnort: Österreich
Has thanked: 21 times
Been thanked: 8 times

Re: Sensorwert abhängig vom Vorzeichen aufsplitten

Beitrag von Markus »

Osorkon hat geschrieben: So 15. Jan 2023, 10:52

Wenn der Sensor 2mal auftaucht, der zweite mit der Präfix _2
Hast 2 Sensoren mit dem gleichen Namen angelegt.

Gruß
Osorkon

Ahh, ja...hab die weg, in den Zuständen sind sie aber noch dabei, dafür funktionierts jetzt im Energy Dashboard mit Präfix_3

Einstein
Beiträge: 26
Registriert: Do 12. Jan 2023, 21:27
1

Re: Sensorwert abhängig vom Vorzeichen aufsplitten

Beitrag von Einstein »

ich habe gerade meine Templates geändert weil die berechnungen nicht gepasst haben. Bei 0 gibt mein Template jetzt 0.00001 aus.

DAmit funktioniert mein Riemann integrator besser.

Antworten