Seite 1 von 1
Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 08:00
von tino380
Hi,
hat jemand evt einen Tipp für mich.
Ich möchte im Bad, wenn das Fenster geöffnet wird, die aktuelle Einstellung des Thermostates speichern damit bei schliessen des Fensters wieder diese Einstellung geladen wird. Dazu dachte ich ich erstelle 2 Input Helper und speicher das Preset und die aktuelle Zieltemperatur.
Code: Alles auswählen
condition: []
action:
- service: input_text.set_value
data:
value: "{{ state_attr('climate.badezimmer', 'preset_mode') }}"
target:
entity_id: input_text.hlp_bad_aktuellesheizpreset
- service: input_number.set_value
data:
value: "{{ state_attr('climate.badezimmer', 'temperature') }}"
target:
entity_id: input_number.hlp_bad_aktuellezieltemp
mode: single
Leider werden die Zustände nur gespeichert wenn die Presets eco oder comfort entsprechen, wenn eine andere Temperatur eingestellt ist oder ausgeschalten werden die Zustände der Helper nicht geändert
Bisher löse ich das so das nach Fenster schliessen das eco Preset geladen wird aber die Frau wünscht sich das anders...
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 08:16
von Osorkon
Schaue Dir mal das Thema letzter Zustand wiederherstellen Sollte mit der Heizung ebenfalls funktionieren. Also eine snapshot Szene erstellen und diese dan ach schließen des Fensters wieder aufrufen.
Als Inspiration vielleicht noch dieses Thema.
Gruß
Osorkon
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 08:26
von tino380
oh...habe ich bei der Suche übersehen...schaue ich mir später an. Danke
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 11:10
von tino380
...bin kurz dazu gekommen und Snapshot / Szene funktioniert top. Danke.
Habe das ganze noch mit 2 Automatisierungen gelöst aber durch den einen Link sehe ich es schon vor mir wie ich das ganze per choose in eine Automatisierung bekommen kann.
VG
Tino
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 12:12
von carsten_h
Wie ist das denn bei den Fitz!Dect 301, reagieren die sofort auf solche Änderungen oder dauert das auch wie bei dem COMET DECT (aus denen die Fritz!Dect ja hervorgegangen sind) bis zu 15 Minuten bis etwas passiert?
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 12:27
von tino380
Habe es nie gestoppt aber die brauchen leider auch 15min.
Aber mit nem kopflosen Teen im Haushalt heizt man im Winter zumindest nicht die Außenwelt
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 12:30
von carsten_h
tino380 hat geschrieben: ↑Fr 24. Mär 2023, 12:27
mit nem kopflosen Teen im Haushalt
Meine beiden Teens haben das mit dem Drücken des Tasters bevor das Fenster geöffnet wird, sofort verstanden. Bei mir ist es eher jemand anderes, der in der Hinsicht lernresistent ist. .-)
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 12:35
von tino380
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 20:37
von tino380
Getestet und für gut befunden.
Code: Alles auswählen
alias: Bad_Fenster_HeizungAnAus
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
- binary_sensor.fekobad_alarm
condition:
- condition: state
entity_id: input_boolean.hlp_heizzeit
state: "on"
action:
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.fekobad_alarm
state: "on"
sequence:
- service: scene.create
data:
scene_id: badfenster_status_before
snapshot_entities: climate.badezimmer
- device_id: 15c1a16a63102edc7c9973c3d7b2bec3
domain: button
entity_id: button.heizungausschalten
type: press
- conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.fekobad_alarm
state: "off"
sequence:
- service: scene.turn_on
data: {}
target:
entity_id: scene.badfenster_status_before
mode: single
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 16:21
von Frank-Ahrens
Hallo,
ich wollre das auch ähnlich umsetzen und ein Reset auf den Wert durch führen der vor dem Start der Automatisierung war. Leider passiert es bei mir nicht. Ich habe eine Entität die heißt "sensor.temperatur_thermostat_eingestellt_ziel" diese hat zB den Zustand 20.0. Wenn ich jetzt meine "Test"-Automation laufen lasse, sollte diese sich diesen Wert merken. Wenn ich dann zwischen der Erfassung des Snapshot und dem zurückspielen der Werte die Entität manuell ändere, sollte im Anschluss nach dem Lauf der Automatisierung der Zustand meines Sensors wieder 20.0 sein. Leider ist er dass nicht. Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt Hier der Inhalt der Automatisierung (erstellt an der GUI). Nicht wundern, als Testauslöser habe ich hier mal den Zustand einer Lampe genommenum zu sehen wo die Automatisierung gerade ist.
Folgendes sollte eigentlich passieren: wenn die Lampe ausgeht, wird der Snapshot erstellt, dann 30s warten, dann LED wieder einschalten dann 30s warten dann zurücksetzen der Werte. Sobald wie die LED angeht verändere ich manuell die Einstellung des Sensors. Aber das zurücksetzen erfolgt nicht. Wo ist mein Denkfehler?
alias: ____Temperatur merken
description: ""
trigger:
- platform: state
entity_id:
- light.lsc_led_3
from: "on"
to: "off"
condition: []
action:
- service: scene.create
metadata: {}
data:
scene_id: merken
snapshot_entities:
- sensor.temperatur_thermostat_eingestellt_ziel
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 30
milliseconds: 0
- service: light.turn_on
metadata: {}
data: {}
target:
device_id: 89e7cd8cba71e1f9652136380b62bce9
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 30
milliseconds: 0
- service: scene.turn_on
metadata: {}
target:
entity_id: scene.merken
mode: single